桐桐Olivia 2020-11-30 11:58:02 | 内蒙古自治区 土建 | 656查看 4回答
框架柱基础层-1.1米至首层+3.47米 分开画还是合并画?
框架柱基础层-1.1米至首层+3.47米 分开画还是合并画?
分开画比直接从基础层-1.1米至+3.47米 ,钢筋减少来3吨多?这是为什么
分开画不是柱子搭接多了吗,怎么会变少呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
分开画比直接画少?不应该是多了搭接变多吗?
2020-11-30 12:00:11
-
分相应的楼层布置,这样才可以计算搭接头
2020-11-30 12:00:41
-
因为分开钢筋会有搭接长度的计算
如果不分开就不计算这部分的搭接长度,所以对工程量是有影响的
2020-11-30 12:03:28
-
分开绘制才是标准做法的,至于工程量误差你可以查看钢筋三维看看是怎么回事
2020-11-30 12:20:28