• 当软件判断了顶层边角柱以后,还用在边角柱的外侧钢筋

    当软件判断了顶层边角柱以后,还用在边角柱的外侧钢筋前加“#”吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当软件判断了顶层边角柱以后,还用在边角柱的外侧钢筋前加“#”吗? 回答如下: 1.软件自行判断了顶层边角柱、边柱、中柱,在边角柱的外侧钢筋前不要加“#”号了,直接进行汇总计算就行了。 2.但在顶层柱钢筋输入时需注意: 1)顶层柱不可在“全部纵筋”处输入钢筋信息,应分别在“角筋、H一边纵筋、B一边纵筋”处分别输入,否则,即使边角柱判断成功,软件也不会正确计算; 2)顶层边柱软件计算有误,它只会将角筋按设置计算正确,边侧中部筋计算不对,解决它的方法是在顶层柱钢筋信息输入时若全部纵筋为“20B25”,则输成“#6b25+14b25”即可,它表示6根二级25钢筋按外侧钢筋考虑,14根二级25按内侧钢筋考虑。 3)在完成以上之后,然后画完柱、梁构件后,对顶层柱进行自动判断边角柱,最后汇总计算即可。(注:需画好梁构件才好对顶层柱进行自动判断边角柱)

    2008-11-29 12:44:44 

  • 当软件判断了顶层边角柱以后,不用在边角柱的外侧钢筋前加“#”!

    2008-11-29 03:43:02 

  • 软件自行判断了顶层边角柱、边柱、中柱,在边角柱的外侧钢筋前不要加“#”号了。

    2008-11-29 07:42:30 

  • 当软件自动判断了边角柱以后,就不用在作任何处理了,直接进行汇总计算就行了。

    2008-11-29 07:50:08 

  • 同意的南诏碧水的意见

    2008-11-29 07:56:54 

  • 直接汇总计算

    2008-11-29 08:04:04 

  • 跟千赢官网首页登录入口客服联系一下

    2008-11-29 08:05:33 

  • 如果你用的是10.0 1142版,你应做如下处理,否则计算结果会不正确: 1.框架柱在画完构件后,顶层柱应自动判断边角柱,顶层柱不可在“全部纵筋”处输入钢筋信息,应分别在“角筋、H一边纵筋、B一边纵筋”处分别输入,否则,即使边角柱判断成功,软件也不会正确计算; 2.顶层边柱软件计算有误,它只会将角筋按设置计算正确,边侧中部筋计算不对,解决它的方法是在顶层柱钢筋信息输入时若全部纵筋为“20B25”,则输成“#6b25+14b25”即可,它表示6根二级25钢筋按外侧钢筋考虑,14根二级25按内侧钢筋考虑。

    2008-11-29 08:39:46 

  • 角柱软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,边柱就需要我们告诉软件,是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#4B25。

    2008-11-29 08:43:54 

  • 软件自行判断了顶层边角柱、边柱、中柱,在边角柱的外侧钢筋前不要加“#”号了。输入如:B边一侧中部钢筋:#4B25。

    2008-11-29 11:36:45 