• 桥架穿电缆井需要防火封堵吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、楼层的管道井都要分层封闭;
    1、所谓管道井,竖向是全通的,但在每层需要在阀门集中部位封闭起来留检查门,为了美观,因为此处阀门和管道比较集中;
    2、封闭是防止阀门等受到碰撞损坏三是避免有人破坏水表,热量表,私自打开暖气锁闭阀;
    按照消防法规要求,建筑物的一定层数和一定面积,必须设置永久性间隔装置,防止火灾发生时烟气、火焰的蔓延。这个“一定的面积”,习惯上叫做防火分区,一般不超过3000平方米。这个间隔装置,常见的就是防火卷帘门、甲级防火门等。建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
    根据《建筑设计防火规范》里的6.2.9条规定
    要求必须每层封堵,此条为强条必须严格执行 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
    管道井封堵一般施工时每一层封堵一层,封堵层采取预留孔洞,二次补洞的方式。
    电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

    在电气竖井施工前,用符合图纸设计及规范规定的材料,在施工现场的适当位置,按照策划详图,以1:1的比例制作电气竖井桥架安装、防火封堵实体模型,形成实物样板

    首次提交 2021-01-12 20:33:36  最近修改2021-01-12 20:33:37 (修改过1次)

  • 可执行防火堵洞电缆隧道子目,需要。

    2021-01-12 19:12:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map