一只果 2021-01-18 17:12:43 | 山东省 安装 | 2392查看 4回答
电线管在吊顶内的什么位置敷设?
一个地铁工程的安装 SC电线管在吊顶内辐射 站厅高4.8m 吊顶完成面3.25m 没有梁 那么电线管应该辐射在什么位置 贴吊顶敷设还是贴顶板敷设还是距离吊顶多少公分敷设?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个地铁工程的安装 SC电线管在吊顶内辐射 站厅高4.8m 吊顶完成面3.25m 没有梁 那么电线管应该辐射在什么位置 贴吊顶敷设还是贴顶板敷设还是距离吊顶多少公分敷设?
答:一般的距离吊顶封板高出100毫米左右,具体的根据吊顶的布置确定
2021-01-18 17:56:43
-
电线管在吊顶内的+100mm位置敷设。
2021-01-18 17:14:04
-
吊顶之上,如果铝吊顶内无管道障碍的话,一般在吊顶50公分以内敷设,具体结合实际情况
2021-01-18 17:20:46
-
一般在吊顶50公分至100公分以内敷设
2022-02-09 15:36:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看