• 40×4热镀锌扁钢墙内暗敷引下与基础接地极焊接

    请问下,这个镀锌扁钢是从0.3m的位置引下接地的吗?图中那个信号的标志是什么设备?墙内镀锌

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个镀锌扁钢是从配电间弱电盒位置引下接地的,图中那个信号的标志是接地符号(此处应该是等电位接地盒).

    2021-02-06 16:35:26 

  • 请问下,这个镀锌扁钢是从0.3m的位置引下接地的吗?图中那个信号的标志是什么设备?


    答:是的,是从0.3m的位置引下接地

    属于接地极板

    2021-02-06 17:25:18 

  • 这个镀锌扁钢是从0.3m的位置引下接地的

    图中那个是接地标志

    2021-02-06 18:03:44 