• 消防报警系统,下图中总包需要计算什么内容

    问题一:左边模块需要总包做,模块给了还需要给接线盒吗

    问题二:两个70度防火阀是暖通专业做的,消防电里面需要预留接线盒吗

    问题三:70度防火阀需要模块控制为什么右边的70度防火阀没有画控制的模块

     说明一下原因,预留谢谢大神帮助解答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    一:左边模块需要总包做,需要配管配线,模块给了需要给接线盒

    二:两个70度防火阀是暖通专业做的,消防电里面需要预留接线盒

    三:70度防火阀需要模块控制右边的70度防火阀没有画控制的模块,需要 与设计沟通确定


    2021-02-26 11:07:50 

  • 消防电的回路里只有接模块的才会接控制线,你画的右边的没模块却接线应该不太对。

    只要有接线处就需要接线盒,左边记,右边不记

    需不需要模块控制这个和防排烟要求有关系,需要问设计

    2021-02-26 11:32:40 