造价员 2008-12-09 16:02:54 | 湖北省 其他专业 | 1088查看 6回答
在安装工程中经常遇到小电缆敷设,比如VV-3*4m
在安装工程中经常遇到小电缆敷设,比如VV-3*4mm2的小电缆,是否是套截面为35mm2以下电缆,这样相差太远了。还是套用其他定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳假如是供电用电缆只能套截面35M2以下电缆,如果是用在弱电上控制用的那就套控制电缆子目,电缆主材按实际计入。如果是清单投标单价可以自己另行确认,可以不受定额的规定。
2008-12-10 18:08:09
-
是的,是按截面为35mm2以下电缆套用的
2008-12-09 16:06:14
-
VV-3*4mm2的小电缆按截面为4mm2以下电缆套取即可、因为电缆按单根截面最大的套取相关费用。
2008-12-09 16:07:56
-
应该执行电缆子目,不过线头可以执行焊接线端子子目
2008-12-09 16:55:48
-
VV-3*4mm2不是电力电缆应该是控制电缆,所以应该套用“控制电缆敷设6芯”子目
2008-12-09 17:29:46
-
在安装工程中经常遇到小电缆敷设,比如VV-3*4mm2的小电缆,是套截面为35mm2以下电缆,定额未含主材,补充VV-3*4mm2的小电缆主材即可
2008-12-10 10:04:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看