秘密枣 2008-12-11 11:42:32 | 山西省 其他专业 | 391查看 4回答
这根框架柱的箍筋计算对不对呀2
箍筋2是不是不对呀,是不是应该这样呀 2*(((400-2*30-16)/4*2+16)+(850-2*30))+2*11.9d+8d 这里面的/4*2是什么呀,他是4肢箍是可以分成3等分的,*2又是什么呀。 箍筋3我知道它是6肢箍,5是他可以分成5等分,可后面的*1是什么我也看不懂呀问题补充:有图,请大家稍等一下就出来了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.这里面的/4*2是:他是5肢箍是可以分成4等分的,*2是5份中的2份。 2.箍筋3它是6肢箍,5是他可以分成5等分,可后面的*1是5份中的1份。 3.你输入的箍筋肢数为4*6,但计算时按照的是5*6,你重新保存后,再汇总计算,后编辑钢筋试试看。注意箍筋类型选择一定要检查一下。
2008-12-11 15:25:34
-
我算箍筋时经常是用(B+H)*2+0.05来计算长度的,不用那么麻烦的。
2008-12-11 11:50:49
-
从你的文字描述上看,你的柱子应该是400*850的断面,而且在“400”处柱的受力钢筋是“5”支。你所述箍筋应该是中间的小箍筋,其宽度应该包含“3”支钢筋,所以才有“/4*2”的计算。 你最好把截图传上来,大家才能看看再说。
2008-12-11 12:31:26
-
*1是5份中的1份。
2008-12-11 13:07:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看