悬挑梁的钢筋怎么处理?c
1、一端悬挑梁的钢筋是在“上通长筋”里面加上“3-”,那如果是两端悬挑呢?怎么处理? 2、纯悬挑梁怎么处理? 3、悬挑端和软件当中标注的第一跨方向不同时,比如悬挑端是在梁右端,而软件当中梁原位标注的第一跨是从左边开始的,这时候怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你只要选择了悬臂梁钢筋代号,不用去管几端挑了,软件会自己默认计算的. 挑在原位显示在那一跨,你就在那一跨标挑梁钢筋即可. 挑梁钢筋的标注 这要看情况,如果上部筋是同跨中筋是一样的,就在通长筋处输入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不弯下,所以只有2B16才弯下>.如果是单独的,就要在上部筋的跨中筋输入如2B25+3-2B16,钢筋中的属性里是图纸上的集中标注,不存在有跨中筋这一项.只存在上\\下部通长筋和侧面筋,箍筋的标注.跨中筋是在原位标注里才有. 在原位标注里,在断面处你输入图纸上的的信息.比如图纸上是300*400/500.你就输成300*500/400.表示截面宽300,根部高500,端部高400,计算出来的箍筋重量是平均高计算的。.这时你就点原位标高里的悬壁梁钢筋代号,找到适合工程的钢筋代号.你在上部钢筋的跨中筋输入如3-2B25.3表示悬挑梁的钢筋代号.至于一端挑还是两端挑.软件会根据你的设置自动计算的.记得出来的挑梁如果有端部有支座的话,要删除掉.要不就成了跨中梁的了,那样计算不准确的.
2008-12-13 14:14:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看