spp728 2009-08-26 15:50:58 | 安徽省 其他专业 | 540查看 2回答
悬挑梁的钢筋计算怎么不正确?
集中标注是:KL1(1A) 250×500,2B22,2B22 A8-200。 在悬挑部位的跨中钢筋上我输入2B22+2-2B22,计算不正确,没有弯折。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、前几天我画的是阳台的悬挑梁一面悬挑带弯钩,伸入墙内2米,外挑1.55,在钢筋设置里输入XL1(1A),上部通长筋4B22(其中2根带拐弯下),下部通长筋3B20,中间弯起筋2B18; 2、用shift键布好梁; 3、在原位标注里,把上部通长筋改为3-2B22[0-1]+2B22[0-1],3是指一面悬挑形式代码,在表格后有弯起筋输入2B18,次梁宽370 4、参考一下吧
2009-08-26 19:58:28
-
是否画图操作有误?软件可能是未能识别悬挑跨,所以计算时候软件没有识别出你的悬挑梁钢筋代码。
2009-08-26 16:13:33