imiss 2008-12-16 11:52:37 | 河南省 其他专业 | 384查看 3回答
剪力墙(外墙)上部有连梁但是没有洞口3
在主算剪力墙钢筋时要不要减?两端有约束边要不要减?是不是从端柱边50开始算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那连梁处的钢筋是不能减的,纵筋和水平筋都是要通过的, 对于两端有约束的边缘构件,比如端柱和暗柱,剪力墙的纵筋就不能再算了,但剪力墙的水平筋是照样通过的,具体你可以看一下03G101,都是有规定的
2008-12-16 12:04:51
-
这种情况最好问一下设计院,是否图纸有误?
2008-12-16 11:55:53
-
仔细看一下图纸连梁的下方是否有结构洞,如果没有,可以联系一下设计人员咨询一下是否绘制有误,如果确实存在连梁,直接按图示的长度尺寸画上即可,在连梁中剪力墙的水平筯和垂直筯都是通过的,只有箍筯是自柱连50开始布置的
2008-12-16 12:03:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看