崔鹏 2021-04-09 11:17:29 | 江苏省 安装预算 | 4128查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
金鳟 专家
答题: 10131 被赞: 7731
一进一出
2021-04-09 11:18:58
老李 专家
答题: 2556 被赞: 780
按左侧线路所示,但得注意报警总线分回路;
2021-04-09 12:51:55
消防线
这些一进一出的线,出的那根是回消控是还是去其他防火分区的端子箱
消防干线接线端子箱前段进线问题
如图,消防报警系统干线从消防控制室引入,地下室与各楼层均有消防接线端子箱。问题1:是否由消控室引入总线接入地下室第一个接线端子线,然后由地下一层接线端子箱接入各楼层。问题2:总线接入各楼层接线端子箱是以什么方式连接,并联方式还是一组总线引上计入。
火灾报警线路问题
电气火灾从消控室引来的信号线如何至四层的点位以下是哪种走线?如果是报警总线又是哪种走法?1、消控室至一层端子箱,一层端子箱到四层端子箱,四层端子箱到四层点位2、消控室至四层端子箱,四层端子箱至四层点位(如果选用2的话那不是,从主机上要引出好几条信号线分别到各层端子箱是吗?)下图的alp01和alp04看系统图是一条线拉过来的
灯具是否含无端子板外部接线?
定额中明确写到配电箱一侧不含端子板接线;那灯具一侧呢?安装定额未明确写到,套完定额工作内容含接线,是否还需要单独计算端子板接线? 市政定额则明确写到”未包括电缆接头的制作及导线的焊压接线端子“,那计算路灯回路是否:例:3*2.5电线,每个路灯接线需计算一进一出共6个“无端子外部接线 2.5”?
消防电系统问题
1、如上图示,每个消防接线端子箱都需要两根报警总线进入,干线是12根WDZN-KYJY-2*2.5,求解析这12根如何分配到各层各防火分区的消防接线端子箱的?及问1:是每个防火分区单独2根报警总线回到干线上接至火灾报警控制器吗?,那这个12根是什么意思?