猫咪大大 2021-04-13 11:31:50 | 湖北省 土建 | 1556查看 1回答
求教,中间支座负筋伸出长度不应该取较长的净跨长吗
三楼,两跨框架梁净跨长分别为6.1m和1.7m,支座原位标注为5c20 3/2,集中标注的上部通长筋为2c20,中间支座截面尺寸为0.45*0.4,端支座0.3*0.3,中间求中间支座负筋长度
同事跟我说的是
第一排:6.1/3+0.45+1.7/3
第二排:(6.1/4+0.45+1.7/4)*2
伸出长度不是应该是6.1/3吗,虽然6.1/3大于短跨净长1.7
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,你同事说的不对的,都要按6.1/3计算的
2021-04-13 12:09:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看