flyfish828 2008-12-26 11:32:19 | 广东省 其他专业 | 1783查看 7回答
集中标注:KL2(1A) 200*600 A8@1
集中标注:KL2(1A) 200*600 A8@100/200(2) 2B18 G2B12, 悬挑段标注:3B18;2B14 200*500/400 A8@100(2) 我想问下,在这种标注下悬挑段是不是也有2根B12的构造筋?问题补充:我的疑惑是原位标注优先于集中标注,悬挑段的原位标注没有注明G有2B12,是不是应该以它为准没有构造筋?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,正常也包括,你也可以通过点击工具栏中的"钢筋编辑"来查看
2008-12-26 11:35:46
-
原位标注优先于集中标注,悬挑段的原位标注没有注明G2B12,是不应该设构造筋的
2008-12-27 10:11:55
-
是的,在这种标注下悬挑段是也有2根B12的构造筋
2008-12-26 11:37:43
-
在这种标注下悬挑段也有2根B12的构造筋。
2008-12-26 11:56:17
-
悬挑段应该也有2根B12的构造筋,该腰筋属于构造配筋,只要梁高大于450时应配置构造钢筋(该规定在03G101-1 P24第五条
2008-12-26 12:41:20
-
图纸有时也有错误啊 按实输入啊
2008-12-26 13:25:05
-
原位标注优先于集中标注,悬挑段的原位标注没有注明有G2B12,且悬挑跨的梁高hw不大于450,不应设置构造钢筋。
2008-12-26 13:25:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看