• GTJ2021基础层柱子钢筋计算后纵筋为0,还有一种原因?

    基础层柱子钢筋计算结果为0,网上能收到的解决方法都试过了,行不通,现在找到问题就是基础层柱子截面比一层柱子大20mm,怎么设置让变截面的柱子纵筋直接通过,而节点设置里12、13、14条没办法调,计算设置里的15条调整了也没用?有没有哪位能解释一下的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的基础层的柱截面比首层的大的情况我也遇到了,也是没有找到解决的办法,只好是设置的柱截面和首层一样,然后基础层的柱的工程量有差的地方表格输入计算计算的

    2021-04-15 19:57:31 

  • 你好:这是需要分截面,标高定义柱的,在上层柱计算完成后,在编辑钢筋里面修改锚固长度,然后锁定构件。

    2021-04-15 20:00:04 

  • 在基础层柱子构件里下方选中私有属性基础插筋改为纵筋锚固

    2021-04-15 20:00:11 