小白杨 2008-12-29 10:38:00 | 湖北省 其他专业 | 565查看 9回答
一层层高3m,在0.5米处柱的柱的主筋及箍筋发生变
一层层高3m,在0.5米处柱的柱的主筋及箍筋发生变化,怎么设置可以精确计算钢筋量
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.把一层之下的基础层或者-1层的柱子高度顶标高增加0.5M,再把本层的柱底标高往上抬高0.5M就可以了. 2.用子楼层来处理不合理。子楼层主要是来处理同一位置不同标高的不同构件,显然,你这里是一个构件,只不过在0.5米处柱的柱的主筋及箍筋发生变化而已。
2008-12-29 14:18:46
-
本层按0.5高设置,下一层把柱的底标高设置成0.5,把柱下伸到一层.
2008-12-29 11:16:53
-
可以在变化处设置子楼层来处理。
2008-12-29 11:30:00
-
建什么子楼层哦 如果用子楼层了,这柱子计算出来的钢筋就是没有关联的 把柱子用分层法分段绘制处理
2008-12-29 11:44:53
-
我觉得按常规设置即可,0.5米只是下层钢筋甩到上层的长度。不用考虑
2008-12-29 12:13:33
-
把下一层的柱子高度增加0.5M,再把本层的柱底标高往上抬高0.5M就可以了.
2008-12-29 12:57:16
-
在柱层中处理,新建柱,然后根据楼层和变截面新建柱层,除每楼层建一个柱层外,变截面处也了建一个柱层
2008-12-29 13:39:15
-
建立子楼层的方法来画和定义
2008-12-29 10:39:47
-
用子楼层来处理。 本层柱的钢筋信息按0.5米以上的钢筋输入,子楼层中的柱按0.5米以下柱筋信息输入。
2008-12-29 11:05:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看