• 钢筋10.0里,4跨框架梁350*700,A8@1

    钢筋10.0里,4跨框架梁350*700,A8@100(4)3C25+(2C12)N4C14 可是在柱边有标注上为7C25 5/2 5C25 下标为5C25+2C22 2/5 A8@100/200(4) 同一架梁为什么标注不一样,应该怎样理解。请详细讲解。多谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    350*700, A8@100(4) 3C25+(2C12) N4C14 上面是梁的集中标注。 而柱边有标注上为7C25 5/2 5C25 下标为5C25+2C22 2/5 A8@100/200(4) ,指的是原位标注。 梁的标注分为集中标注与原位标注。在定义构件的时候,根据集中标注进行定义,绘制后,在原位标注。 这样框架梁才算是绘制完成。

    2008-12-30 21:25:33 

  • 一个是集中标注,一个是原位标注,应以原位标注为准。

    2008-12-30 21:20:43 