• 有一工程混凝土灌注桩部分桩孔上口6-10m处人工成

    有一工程混凝土灌注桩部分桩孔上口6-10m处人工成孔时出现桩孔壁塌方,我方将塌方量清理出井口,人工手推车外运50米。这部分如果塌方量结算时,预算按1-28人工挖淤泥,1-57*1.9 运淤泥执行,合适吗?   在线等。。急!

    问题补充:有签证单,对所塌方的工程量甲方及监理都做出认同。 请问如果不合适,有其它执行的子目吗? 另外,需不需要再计土方垂直运输呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有签证单,对所塌方的工程量甲方及监理都做出认同。 预算按1-28人工挖淤泥,1-57*1.9 运淤泥执行。 答:既然有签证单,如是淤泥就是对的,如不是淤泥,就应按土质类别套价,桩挖土方有相应的定额子目,不能计算垂直运输费用。

    2009-01-06 17:28:29 

  • 不合适,首先他不是淤泥,再塌方应属承包商的范围内控制的事情,即使要计算,也要业主签证同样才可,但不管业主是否同意,按淤泥应该不符合现场土质情况,否则,就不叫塌方了

    2009-01-06 09:24:49 

  • 合适的,可以这样套的,但该塌方量你要办理签证

    2009-01-06 09:25:51 

  • 塌孔问题需要处理以下几个方面的问题: 1.塌方土的处理按照挖井桩执行,包括挖、运。 2.塌孔部位的处理费用必须要做签证,你不可能不做任何处理就浇筑混凝土。 3.若塌孔造成井桩混凝土增加,该费用也要做签证。

    2009-01-06 09:53:49 

  • 塌方的量由施工单位自己承担,施工单位的施工方案上应有措施,不应再计算

    2009-01-06 11:22:04 