井水 2009-01-08 17:08:16 | 广东省 其他专业 | 2187查看 7回答
图纸设计按七度抗震设防,抗震等级:框架三级,但钢筋
图纸设计按七度抗震设防,抗震等级:框架三级,但钢筋抽样中输入抗震等级后,非框架梁和板为什么缺省还是非抗震? 是否设计抗震规范没有强制性要求非框架梁和板??
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非框架梁和板一般属于非抗震构件,所以软件缺省的是非抗震
2009-01-08 17:32:59
-
抗震等级:是针对框架说的,也就是说消耗地震作用是靠形成框架的梁和柱来完成的,非框架梁和楼板是非抗震构件,这些在抗震设计规范中有明确说明,软件是按规范来的,没有错!
2009-01-08 17:19:57
-
抗震等级与结构有关系,但不能说非框架(混合)结构就没有抗震等级。具体软件是如何编制的要询问千赢官网首页登录入口专业人员。
2009-01-08 17:42:14
-
在规范和图集中非框架梁和板一般属于非抗震构件,所以软件缺省的是非抗震。 具体要看设计者的要求了!
2009-01-08 19:27:42
-
非抗震了,顾名思义了。。。没必要改了。。
2009-01-11 22:09:39
-
属于抗震构件的只有:剪力墙、框架柱、框架梁,其他均不属于抗震构件,因此也就不会采用抗震节点设置
2009-01-09 09:50:17
-
答: 1.在做钢筋算量的时候,你只要按照图纸选择三级抗震就可以了,其他的非框架梁和板等不需要做任何修改,除非图纸有特别说明。 2.抗震等级:是针对框架说的,也就是说消耗地震作用是靠形成框架的梁和柱来完成的,非框架梁和楼板是非抗震构件,这些在抗震设计规范中有明确说明,软件是按规范来的,没有错。
2009-01-09 10:04:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看