• 就是这么个板布置图,1万平米的双层板..,板的分布

    就是这么个板布置图,1万平米的双层板..,板的分布钢筋为22@150,我根据这个图算出基础板和顶板的钢筋为3100T,我感觉有点问题,大家看看有没有什么问题

    顶板

    问题补充:现在加上梁和柱子,我的这个地下车库的钢筋含量已经到了410KG一平米,好多人都认为不可能

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不会错,板的钢筋配25@150的,还有加密,分布筋又是22@150的就应该很高的呀。

    2009-01-11 17:11:41 

  • 无梁式楼板本身设计的钢筋含量就大啊。而且你的图上基本都是25的钢筋间距还比较小,所以1万平抽出3100t应该没什么问题。

    2009-01-11 17:05:23 

  • 什么板配筋这么大?

    2009-01-11 17:16:39 

  • 从图中的配筋情况看,支座处(2650mm~锚入墙体范围)钢筋为25@75,除此之外基本上为25@150,并且为双层双向共4层钢筋,估算基本上每平方米就有150Kg~200Kg钢筋,还未加上梁和箍筋等,所以你可以大概计算一下吧,如果只是顶板1万平方米就有3100t确需找一下原因,特别是设计或对图纸的理解上是否正确等

    2009-01-11 17:18:08 

  • 我也觉得可能是图纸理解问题,钢筋含量不会这么高的。

    2009-01-11 17:31:47 

  • 支座处(2650mm~锚入墙体范围)钢筋为25@75,除此之外基本上为25@150,所以1万平抽出3100t应该没什么问题(含底板、顶板、柱子、剪力墙、梁),不过还要看你的层高,双层双向的钢筋没有分布筋(除另加筋),剪力墙、柱子、梁、板的含量分别是多少

    2009-01-11 17:33:43 

  • 按你的图纸情况我初步估算了一下,大概在300KG/m2左右。 建议仔细检查一下,是否理解图纸有误,我个人认为400多公斤/m2偏高。

    2009-01-11 17:38:43 

  • 应该是基础吧!这样的话钢筋应该是这么大的!要不去看下设计者是怎么回答的!

    2009-01-11 19:34:17 

  • 不应该有那么多,第一个问题你以每平方米4根螺纹钢25考虑、4*3.85=15.4*2=30.8KG。加z/L/Q也不应该到300KG以上。所以建议你重新计算。

    2009-01-11 21:44:41 