16****@qq.com 2009-01-11 18:00:15 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 431查看 11回答
就是这么个板布置图,1万平米的双层板..,板的分布
就是这么个板布置图,1万平米的双层板..,板的分布钢筋为22@150,我根据这个图算出基础板和顶板的钢筋为3100T,我感觉有点问题,大家看看有没有什么问题,还有另外就是柱子为800*800的.纵向钢筋为31B28,套子为B14@100/200(7*7),框架梁为1400*2300,上部钢筋为31B32,下部为22B32,G16B18,套子为B14@150/300(8),墙为B25@150,B22@150,我算出来为400多KG每平米,大家给点意见问题补充:基础厚度为800,车库高度为5.7
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不高,这样的配筋就是天文数字,板的配筋用25的已经高的没法再高了呀。要嫌高就找设计院,让设计人降低配筋标准。
2009-01-11 18:04:50
-
不高,这样的配筋就是天文数字 兄弟做完这个工程你就发达了,奖金也是天文数字
2009-01-11 18:17:02
-
我觉的有点高,不过检查一下,工程设置和报表预览里楼层构件类型经济指标表里,分项查一下。
2009-01-11 18:21:01
-
1、从图中的配筋情况看,支座处(2650mm~锚入墙体范围)钢筋为25@75,除此之外基本上为25@150,并且为双层双向共4层钢筋,估算基本上每平方米就有150Kg~200Kg钢筋,再加上底板(按顶板计)和梁和箍筋等可能应该与你计算数量差不多, 2、我只看到你的截图及很小范围的资料,还是提醒你应对设计图纸进行全面察看及理解,因为从截图看设计图纸的标注等不很标准。
2009-01-11 18:56:09
-
从你的截图上看钢筋含量应该没什么问题,设计的钢筋含量高你抽出的量要是少了反而不对,不过按照图纸仔细认真的重新核对一下还是很有必要的,关键是要对自己有信心,你自己都在怀疑怎么让别人信服你是正确的啊。
2009-01-11 19:11:18
-
这个工程恐怕就是天文数字了吧!楼主可以大赚一把了!
2009-01-11 19:25:06
-
按图画,对照图纸没有错就行。
2009-01-11 19:32:34
-
这个问题最好向千赢官网首页登录入口公司请教一下,看他们是什么意见
2009-01-11 20:07:36
-
我的感觉是很高,但你给的局部的配筋,我无法复合。建议你再复合一下。
2009-01-11 20:24:47
-
按照你提供的数据看来,工程量肯定很高,但是400KG的平米含量确实很高,我做过一个工程是100KG/平米
2009-01-11 21:00:32
-
答:只要按照图纸正确计算,北京地区的钢筋含量就是高,但400kg过高,你可能哪个地方出现了错误造成的
2009-01-11 21:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看