nmm537 2009-02-17 17:38:25 | 河南省 其他专业 | 1755查看 7回答
暗柱主筋为电闸压力焊时,焊接处箍筋是否加密
暗柱内的主筋全部为焊接连接,焊接处箍筋是否不用加密,如加密,请问出处在那里?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 对柱、梁主筋绑扎搭接处箍筋有明确加密要求(第5.4.7条),对柱、梁主筋采用焊接和机械连接处箍筋没有规定; 所以,暗柱内的主筋焊接连接处箍筋不用加密,如果甲方或监理要求加密的话,请他提供依据。
2009-02-17 18:38:15
-
答:一般柱子钢筋焊接都应该是电渣压力焊~~~接头很小的一个疙瘩,焊接处箍筋不用加密的~~·
2009-02-17 17:41:43
-
参考03G101有关加柱的接头位置和加密区的范围,这已是综合考虑的,不需要再考虑加密。
2009-02-17 17:47:16
-
柱子主筋一般都是电渣压力焊,箍筋不用做特殊的加密处理。
2009-02-17 17:48:47
-
焊接处箍筋不再需要加密了。
2009-02-17 19:21:18
-
不用加密的。
2009-02-17 19:23:31
-
暗柱是墙的加强构件.不用加密.
2009-02-17 20:17:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看