空中花园 2011-08-03 18:33:22 | 河南省 其他专业 | 4081查看 5回答
柱纵筋电渣压力焊部位是否加密
我们这监理要求柱纵筋电渣压力焊部位要求加密,哪里能查到呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱子纵筋在焊接处是不要考虑箍筋加密的,只有主筋采用搭接连接时才要求箍筋加密。 如果是柱子原来有加密要不时,接头位置应该是要在箍筋加密区以上部位。
2011-08-03 20:28:39
-
结构图集里面就有啊。你看看03G101里面
2011-08-03 18:35:48
-
电渣压力焊不需要,柱钢筋绑扎搭接要求箍筋加密
2011-08-03 19:20:49
-
电渣压力焊不需要箍筋加密。
2011-08-03 20:30:09
-
我国规范规定受力钢筋“搭接长度”范围内按5d和100较小值加密,电渣焊连接处只是一个点,不存在搭接长度,因此无需加密。
2011-08-05 16:19:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看