vivienbobo1108 2012-03-23 14:31:25 | 河南省 其他专业 | 651查看 4回答
12以上纵筋都是电渣压力焊,结果很费解!
我14以上用电渣压力焊,钢筋含量1220T,电渣压力焊6600个,但是我选用12以上用电渣压力焊,钢筋含量1122T,电渣压力焊65000个,为什么钢筋下来了98T,手工计算应该下降大约30T而已,谁能解释呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查一下 工程设置 多了那么多的 电渣压力焊的 接头哦;
2012-03-23 14:33:42
-
请你检查一下钢筋接头的属性设置有没有问题
2012-03-23 14:39:51
-
你好:那是因为12的钢筋改为电渣焊后,搭接少了,另外搭接处的箍筋加密也少多了。12的主筋搭接范围内的箍筋间距是60MM,规范要求主筋搭接范围内的间距是最小主筋直径的5倍加密。所以钢筋一下少了好多。你手算时没有考虑到箍筋加密这一块。
2012-03-23 14:46:42
-
检查一下 纵向和竖向设置
2012-03-23 14:52:49