晚安地球人 2021-05-26 09:56:42 | 江苏省 安装 | 497查看 2回答
请问下面2个问题
层高3m,防火监控模块距地2.5m,由下引来又引上的箭头处是放置接线盒从接线盒引上(0.669+(3-2.5))还是再从防火监控模块出一根线上翻引上(0.669*2+(3-2.5)*2)?
监控模块到门磁开关和电动闭门器之间要不要算量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从接线盒引上(0.669+(3-2.5))
监控模块到门磁开关和电动闭门器之间要算量.
2021-05-26 09:59:41
-
是0.669+(3-2.5)+0.5 0.5是监控模块再往上的
监控模块到门磁开关和电动闭门器之间要算量
首次提交 2021-05-26 10:01:12 最近修改2021-05-26 10:01:13 (修改过1次)