查无此人 2021-06-07 10:46:05 | 北京市 安装市政机电预算施工 | 1867查看 3回答
求问大神,外线电力管沟的包封问题。
纯小白,谢谢大神指导!
图上CFRP(碳素波纹管)φ150的电缆管,20孔。这个东西有成套20孔配好的吗?还是一根根买回来,现在再把20根拼成一起?
混凝土包封的截面积是:图示算一个1.41m*1.14m的矩形面积再扣减掉20孔φ150的电缆管所占面积吗?
我觉得如果φ150的电缆管是一根根现场组成20孔的,要如何做到图示这20孔这么均匀、排列有秩呢?
这混凝土包封我没见过,但是我见过现场底板打灰钢筋太密的话振捣密实都费劲。这20孔φ150的电缆管这么密布置,混凝土包封可以振捣密实吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图上CFRP(碳素波纹管)φ150的电缆管,20孔。这个东西有成套20孔配好的吗?还是一根根买回来,组装把拼成20根拼成一起
混凝土包封的截面积是:图示算一个1.41m*1.14m的矩形面积再扣减掉20孔φ150的电缆管所占面积
如果φ150的电缆管是一根根现场组成20孔的,要做到图示这20孔这么均匀、有相应的管枕
,混凝土包封可以振捣密实的
2021-06-07 10:50:44
-
求问大神,外线电力管沟的包封问题
答:单根现场组对
2021-06-07 10:49:12
-
图上CFRP(碳素波纹管)φ150的电缆管,20孔。这个东西有成套20孔配好的吗?还是一根根买回来,现在再把20根拼成一起? 到现场装配,先装管枕,然后把管道铺到管枕上。
混凝土包封的截面积是:图示算一个1.41m*1.14m的矩形面积再扣减掉20孔φ150的电缆管所占面积吗?应该扣管道体积
我觉得如果φ150的电缆管是一根根现场组成20孔的,要如何做到图示这20孔这么均匀、排列有秩呢?这个需要安装管枕,靠管枕固定管道
这混凝土包封我没见过,但是我见过现场底板打灰钢筋太密的话振捣密实都费劲。这20孔φ150的电缆管这么密布置,混凝土包封可以振捣密实吗? 这种管不振捣还漂管呢,所以不能用插捣的方式
2021-06-07 11:31:44