查无此人 2021-06-11 15:32:06 | 北京市 安装市政机电预算施工 | 1868查看 2回答
求助大佬!电力外线的管沟尺寸确定。
如图一混凝土包封,我可不可以按图二的定额计算两侧工作面宽度
管沟的槽底深度图纸没有,但是我有管井的井底标高的话,这沟槽和管井的结合处位置关系是怎样呢?
可不可以按井底标高当做槽底深度来计算?
但是我有口管井,井底深6m,我照井底标高当做槽底深度来计算好像也不妥。如果槽底深度高于井底标高,那排管在集合处细部节点长啥样?是弄个90°弯头下去吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图一混凝土包封, 可以按图二的定额计算两侧工作面宽度。
管沟的槽底深度图纸没有,但是 有管井的井底标高的话,这沟槽和管井的结合处位置关系是相连的,可以按井底标高当做槽底深度来计算。
2021-06-12 19:32:57
-
如图一混凝土包封,我可不可以按图二的定额计算两侧工作面宽度:
这个没问题,赶上糊涂的按方沟算也行。
管沟的槽底深度图纸没有,但是我有管井的井底标高的话,这沟槽和管井的结合处位置关系是怎样呢?
可不可以按井底标高当做槽底深度来计算?
一般电管会有设计说明,管顶埋深不的小于80cm。正常情况下井盖板埋深是50cm,盖板下50cm是管顶。
但是我有口管井,井底深6m,我照井底标高当做槽底深度来计算好像也不妥。如果槽底深度高于井底标高,那排管在集合处细部节点长啥样?是弄个90°弯头下去吗?
井深超过6米十有八九是双层井,应该再看看图纸,图上没写的可以问问设计。你给的图纸可能有错,一般深井都是两座挨着,不太可能只有一座(参考倒虹吸)。管是不能打弯的,但是电缆可以。井底高程绝不是管内底高程,没人趴在井底板上穿电缆,管底距井底一般在1米左右
首次提交 2021-06-16 15:17:42 最近修改2021-06-16 15:17:43 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看