chenxuelian1995 2009-02-24 10:40:25 | 北京市 其他专业 | 8726查看 6回答
请问阻火圈安装在什么位置?怎么安装?
1、请问阻火圈安装在什么位置?怎么安装? 2、请问如果是空调插座,走管应从地面向上走还是从楼板向下走?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水立管每隔三层安装一个阻火圈,一般图纸会有要求 如果是空调插座距地300mm,走管应从地面向上走,如果是空调插座距地1800mm就从楼板向下走。 引用冰洁 在配电箱系统图上有标注,如果是CC则是沿顶棚敷设、如果是FC则是沿地面敷设。规程有规定宜沿最近的线路敷设
2009-02-25 18:07:39
-
1、请问阻火圈安装在什么位置?怎么安装? 一般在楼层的上部或下部,也可以与楼板浇到一起。 直接套到管道外铡,与楼板固定。 2、请问如果是空调插座,走管应从地面向上走还是从楼板向下走? 空调插座一般靠近顶棚,帮应从楼板向下走,这样线路短,也好布置。
2009-02-24 10:48:16
-
1、请问阻火圈安装在什么位置?怎么安装? 回答;相关规范规定,塑料管管径大于等于直径100的要设置阻火圈,给水管管径不超就不用设置了,高层建筑有专门的管道井也不需设置。一般阻火圈设置在管道过楼板处,每层一个。 2、请问如果是空调插座,走管应从地面向上走还是从楼板向下走? 回答;如果是空调插座距地300mm,走管应从地面向上走,如果是空调插座距地1800mm就从楼板向下走。
2009-02-24 10:49:07
-
同意冰洁的解释,简单、明了
2009-02-24 11:00:03
-
排水立管每隔三层安装一个阻火圈,一般图纸会有要求 如果是空调插座距地300mm,走管应从地面向上走,如果是空调插座距地1800mm就从楼板向下走。
2009-02-24 10:45:05
-
1、阻火圈安装在接头管件、阀门等位置,和垫圈的安装方法一样 2、如果是空调插座,走管应从地面向上
2009-02-24 10:45:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看