鹿鹿 2021-06-15 16:12:36 | 贵州省 安装计价软件GCCP | 446查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
张年春 黄金专家
答题: 51084 被赞: 53408
请问一下 电力电缆线敷设,线为10²-3+1,桥架敷设 我图中套的对吗
答:正确的
2021-06-15 16:13:51
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124769 被赞: 30189
电缆套的对
首次提交 2021-06-15 16:14:52 最近修改2021-06-15 16:14:53 (修改过2次)
冬天的太阳 专家
答题: 4331 被赞: 4916
正确全面
2021-06-15 16:21:30
电力电缆套价问题
如图是电力电缆WDZ-YJY-4*50+25在室内按照先按桥架敷设,然后出桥架后安SC管敷设,现在有如下问题不明白:1、对于沿桥架敷设部位的套价是就按“室内电力电缆"套还是参照导线里面的"线槽配线"套价,因为最后形成的价格不一样?2、对于电缆沿SC 管敷设部位也是相同的问题,电力电缆没有对应的“管内穿线”子目,是直接套用“室内电力电缆“子目还是参照导线里面的管内穿线子目?3、如果上面两种敷设方式都按照电力电缆对应的“管内穿线”子目来套价,同一种电缆在两种不同敷设方式下价格就是一样的,这样合理吗?4、但是如果按照导线的子目来套,有感觉导线和电力电缆的工作内容又不相同!感谢各位老师指点
关于电井与竖井的问题
(2)配电电力电缆敷设环境分为室内、竖井通道内。配电电力电缆起点为用户端配电站,终点为用电设备。室内敷设电力电缆综合考虑了用户区内室外电缆沟、室内电缆沟、室内桥架、室内支架、室内线槽、室内管道等不同环境敷设,执行时不做调整。(7)竖井通道内敷设电缆适用于高度在20m以上的竖井。在高度20m以下的竖井内敷设电缆时,应执行室内敷设电缆相关项目。 上面两条是我找到的贵州2016定额说明中关于竖井的,现在我们作为审计方,送审单位把楼层电井内布放的电缆套用了竖井通道内敷设电力电缆的定额。按照上面的定义来看电井内的电缆应该是不属于竖井的吧?但是没有直接说明或者相关的定义。还请哪位老师解读一下,要是能找到相关文字说明就更好了。谢谢!