• 多板布筋问题

    图纸上说,底筋相同的相邻跨板施工的时候其底筋可以连通,但是如果一排横向的的板,底筋都相同,那都要连通吗?(横向比较长,从建筑物的左侧一直到右侧)

    问题补充:有人是这么说的: 当然有差异啊 不连通每块板钢筋都截断,联通就不截断了 截断处需要考虑弯钩啊、锚固啊、、、、 都影响钢筋的计算结果

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上说,底筋相同的相邻跨板施工的时候其底筋可以连通,但是如果一排横向的的板,底筋都相同,那都要连通吗?(横向比较长,从建筑物的左侧一直到右侧)? 1:这只是说的在施工的时候可以通长布置,但我们在计算的时候,也要按每小块单板来分别布置. 2:连通与断开不会影响工程量的,因为一般水平搭接定额中已经考虑了,而板底部受力筋两边一般都是过支座中线即可,所以不会影响工程量。

    2009-02-27 08:39:19 

  • 图纸上说,底筋相同的相邻跨板施工的时候其底筋可以连通,但是如果一排横向的的板,底筋都相同,那都要连通吗?(横向比较长,从建筑物的左侧一直到右侧) 回答;连通与断开不会影响工程量的,因为一般水平搭接定额中已经考虑了,而板底部受力筋两边一般都是过支座中线即可,所以不会影响工程量。

    2009-02-27 08:19:26 

  • 这只是说的在施工的时候可以通长布置,但我们在计算的时候,也要按每小块单板来分别布置.

    2009-02-26 23:01:53 

  • 这个就要要看你是帮甲方算还是乙方算,做甲方的就要少算,拉通算就行,乙方的算就一块一块的算,注意利益平衡就好!

    2009-02-26 23:09:07 

  • 多跨板合并后再画水平筋或是竖向筋并设置好搭接头

    2009-02-27 00:15:32 

  • 其实也差不了很多,如果通长布的话中间还有相应的搭接,

    2009-02-27 07:45:40 

  • 图纸上说,底筋相同的相邻跨板施工的时候其底筋可以连通,但是如果一排横向的的板,底筋都相同,那都要连通吗?(横向比较长,从建筑物的左侧一直到右侧)。答:我建义你图上怎么画的你也怎么画,这样双方都说得过去,如果相通弯勾少啦施工方不同意,相反甲方不同意,还是图上怎么画就怎么输入。

    2009-02-27 08:11:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!