※龍※ 2009-03-02 15:34:53 | 安徽省 其他专业 | 506查看 5回答
板的受力筋由CAD导入过来后,怎么没有钢筋的信息?
板的受力筋由CAD导入过来后,构件管理里面全是空的,这是怎么回事?而且把CAD图清除后,这些钢筋就没有了,是不是导入没成功?请问受力筋导入有什么方法?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你不要导板的钢筋,容易出错,还是把CAD图纸定位之后衬在底下,自己画,这样比较准确,而且还省时间。
2009-03-02 15:45:29
-
导入后你要要进行识别和提取,才能有量
2009-03-02 15:36:28
-
受力筋导入分两部导入钢筋线和钢筋标注,之后把板构件画好后,识别板受力筋。识别时基本跟画差不多,选择单板或者多板布置之后选择水平或者垂直方向布置上就行了
2009-03-02 15:37:37
-
导入CAD后,要“识别受力筋”,才能有量 板的受力筋最好是自己布置,自己布置的方式还要快点
2009-03-02 15:45:13
-
1、提取钢筋线 第一步:点击导航栏 “CAD识别”下的“识别受力筋”; 第二步:点击工具条“提取钢筋线”; 第三步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的钢筋线CAD图元,点击鼠标右键确认选择; 2、提取钢筋标注 第一步:点击工具条“提取钢筋标注”; 第二步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的钢筋标注CAD图元,点击鼠标右键确认选择; 3、识别受力钢筋 “识别受力筋”功能可以将提取的钢筋线和钢筋标注识别为受力筋,其操作前提是已经提取了钢筋线和钢筋标注,并完成了绘制板的操作。 操作方法: 点击工具条上的“识别受力筋”按钮,打开“受力筋信息”窗口,输入钢筋名称即可,依次可识别其它的受力筋。
2009-03-02 15:52:44
-
还有导过来后,本来是300*400的柱子变成了400*300的,就是b边和h边颠倒了,这可有影响?箍筋的只数形式是否也发生变化?就是原来是3*4只箍,现在变成4*3只箍?
-
布计算筏板负筋时,软件中怎么没有分布筋的设置?问题补充:板中的分布筋,软件中可以设置,但是筏板负筋就没有分布筋的设置,计算后,也只有负筋,而没有分布筋.
-
请问软件中基础筏板钢筋计算的“筏板受力筋.5”是怎么来的??? 基础筏板,B14@300,筏板厚度350mm问题补充:请详细说明一下,谢谢!此钢筋只有两根???
-
CAD图打开时,数值和轴号及相关标注都是正常的,但是导入后,这些都变的非常大,特别是影响钢筋算量提取,请号这是怎么回事?该怎么搞?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看