※龍※ 2009-02-24 15:44:20 | 安徽省 其他专业 | 208查看 3回答
由CAD导入到钢筋10.0,怎么柱的钢筋信息没有导过来?
还有导过来后,本来是300*400的柱子变成了400*300的,就是b边和h边颠倒了,这可有影响?箍筋的只数形式是否也发生变化?就是原来是3*4只箍,现在变成4*3只箍?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋当然会和b边h边一起变化了,至于说把柱子的b边h边颠倒了,我好像没有遇见过,你再导导看。一般的我们会单独有柱表,所以导柱子时钢筋信息过不去,你的重新参照柱表图纸逐个编辑钢筋信息的。
2009-02-24 15:53:58
-
由CAD导入到钢筋10.0,怎么柱的钢筋信息没有导过来?还有导过来后,本来是300*400的柱子变成了400*300的,就是b边和h边颠倒了,这可有影响?箍筋的只数形式是否也发生变化?就是原来是3*4只箍,现在变成4*3只箍? 我的回答: 第一问:什么样的柱子识别过来没有信息,一般比例过大的柱子识别不过来钢筋信息; 第二问:识别过来的柱子B和H颠倒了,那是因为识别柱表的时候,把B和H边的列对应错了!这样对箍筋肢数肯定有影响!!! 要重新识别柱子! 看看截图里的BH边一侧中部筋,就是列的关系不对!
2009-02-24 15:54:52
-
上面朋友说的对,可能是CAD的比例没有设置好,不然不会出现那种情况的,导进图纸的比例设置好应该能识别的!
2009-02-27 15:42:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看