次梁与墙、柱相连处箍筋加密问题
本项目是个33层的框架结构的高层,图纸有条要求:图中次梁一端支座与墙、柱水平连接时,此支座纵筋及箍筋构造按框架梁执行,箍筋加密区间距100mm,直径同次梁。这句话是什么意思,在钢筋算量软件中应该怎么处理?谢谢问题补充:在10.0钢筋软件中怎么处理这个问题?框架梁和非框架梁是怎么划分的是看他的支座是什么还是该怎么划分?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋加密区间距100mm,直径同次梁。就是和次梁箍筋一样
2009-03-04 17:16:10
-
就是附加箍筋,这个筋的直径同次梁的,间距是100MM
2009-03-04 17:18:39
-
这个问题不用管,按正常设置计算就可以了了
2009-03-04 17:21:52
-
次梁一端支座与墙、柱水平连接时未注明箍筋加密,需按框架梁连接执行,支座处需箍筋加密为间距100mm,箍筋直径同该次梁箍筋直径
2009-03-04 17:24:01
-
图中次梁一端支座与墙、柱水平连接时的该跨(与墙、柱连接的支座处)需箍筋加密其间距为100mm,箍筋直径同该次梁箍筋直径。
2009-03-04 19:06:57