• 主梁与次梁相交吊筋 箍筋问题

    结施图上、、梁与梁相交时附加有吊筋、但是下面说明上有说主梁与次相交时在次梁支座两侧附加箍筋、、那么、吊筋和箍筋可以共存吗、、可以的话、如何设置箍筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在原位标注时下方的表格后面有吊筋栏,填上根数和直径,在附加箍筋栏填上规格与根数。

    2013-03-07 15:13:24 

  • 可以共存 在钢筋软件中梁构件中有自动生成吊筋功能 可以直接输入吊筋信息和箍筋信息。比如2B16的吊筋 和两面各加3根箍筋。都可以直接输入 还有一种方法是单个主梁输入 在梁的原位标注里往后拖能看到次梁宽度、次梁加筋、吊筋。

    附加箍筋

    次梁

    答疑解惑

    2013-03-07 15:15:57 

  • 吊筋与次梁加筋是两码事,可以并存的。 你问设计人吧,问他们的设计依据。