MM 2021-07-05 11:20:40 | 新疆维吾尔自治区 安装预算 | 370查看 2回答
安装手算,求指教谢谢
1、图中电缆水平长度7米,距离外墙2米穿基础保护管,保护管的长度7-2=5米;还是这个保护管只穿到墙2米
2、电缆距室外-0.8米埋地敷设,算电缆长度是这个0.8米要不要加进去
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装手算,求指教谢谢
答:1、保护管只计算2米
2、这个属于竖向的高度,是需要根据系统图计算竖向的长度的
2021-07-05 11:23:21
-
0.8 要加进去的
2021-07-05 11:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看