MM 2021-08-07 11:47:52 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 1065查看 3回答
安装电缆手算,请指教,谢谢
1、排风风机和排风扇是不是一个设备
2、层高4.2米,配电箱尺寸:0.5*0.6*0.2,距地1.5米暗装;排风风机未给安装高度,配管沿墙走顶,配管怎么算
3、通风图中给出了如下图
有没有关系
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.排风风机和排风扇不是一个设备 前者必须要有电源后者可不用
2.配管长度=水平长度+(层高4.2-1.5-0.6)+(层高4.2-风机高度)
2021-08-07 14:34:13
-
1.是
2.设风机标高为h,配管竖直长度为h-0.6-1.5,水平长度在电气平面图找。风机标高在电气图的材料表中查
3,在电气图中查相关尺寸
2021-08-07 12:11:46
-
排风风机和排风扇不是一个设备,另外按正常算
2021-08-07 13:57:45