大山 2009-03-06 22:49:37 | 江西省 其他专业 | 694查看 5回答
若地面至梁底高3.6M,梁本身高1M,这种情况要计模板超高吗?若要,如何计?
问题补充:按照定额解释:是以支模至梁底3.6米为界,这也正好是至梁底高3.6米.似此,就不应计算边模超高了?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁底3.6米,说明梁全部处于模板支撑超高,要计算梁支模超高费的。工程量是以梁的体积,计算一个超i米定额。
2009-03-08 09:18:55
-
应计算模板超高费,计算超高费计算梁两侧模板面积即可。
2009-03-06 22:55:00
-
需要计算模板侧面与砼接触面的面积。3.现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6米编制的,超过3.60米时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。
2009-03-07 09:07:26
-
按照各地的定额解释处理,一般是指梁顶高度超过3.6m,或3.9m才计算模板超高费的。
2009-03-07 09:47:19
-
计算模板超高,梁的长度*以1M就行了
2009-03-07 19:25:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看