大山 2009-03-06 23:08:53 | 江西省 其他专业 | 1364查看 6回答
若地面至梁底高度为3米,梁高为2米,似这种情况要不要计算模板超高。若要,如何计算?
定额的解释叫人不太好懂。似这种情况工程量计算是不是只要计算边模超3.6M部位以上的模板与砼接触面积呀?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是只要计算边模超3.6M部位以上的模板与砼接触面积。 底模没有超高,侧模3.6M以下不算,则还有1.4M,超过1米的为1次,还有0.4M不足0.5M,按超过1米的1次计。所以这个模板的超高费是按1.4M高的侧模面积,计算超高1次。
2009-03-06 23:21:37
-
不计算支撑高度。侧模不需要支撑,只需要加强模板立档间具 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。
2009-03-07 07:56:29
-
现浇混凝土柱、板、墙和梁的支模高度以净高(底层无地下室者需另加室内外高差)在3.60m内为准,超过3.60m的部分,另按超过部分每增高1m计算增加支撑工程量。不足0.50m时不计,超过0.5m按1m计算。 支模高度净高是指: (1)柱:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面,楼层板顶面至上层板底面; (2)板:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面,楼层板顶面至上层板底面; (3)梁:无地下室底层是指设计室外地面至梁底面,楼层梁顶面至上层梁底面; (4)墙:整板基础板顶面(或反梁顶面)至上层板底面,楼层板顶面至上层板底面。
2009-03-07 08:11:59
-
需要计算侧模超过3.6米以上的模板与砼接触面的面积。现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6米编制的,超过3.60米时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。
2009-03-07 09:05:18
-
按照各地的定额解释处理,一般是指梁顶高度超过3.6m,或3.9m才计算模板超高费的。
2009-03-07 09:46:36
-
计算模板超高面积,按3.6M以上计算如5M-3.6M=1.4M.应计算1M*长度*2边算出面积,后0.4M不计.
2009-03-07 19:23:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看