yufu_li 2009-03-30 23:07:52 | 河南省 其他专业 | 506查看 6回答
框架柱的标高
在基础层中,柱子的底标高应该是基础的顶面还是基础的底面,对钢筋的算量,和混凝图的算量有什么影响? 请高手指点
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱基础设置好标高后,柱的底它是默认的基础底标高的,及柱的主筋就从基础底计算的。 柱砼工程量是从基础面开始计算工。
2009-03-30 23:12:21
-
柱子的底标高是基础底面。 在钢筋算量中,是按[钢筋的锚固长度]与[伸入基础高度+弯钩]两者取大值; 在图形算量中,柱子砼体积会扣除伸入基础内的部分。
2009-03-30 23:28:29
-
软件默认会去扣减的,所以柱的底标高设置为基础底标高就可以了!要是基础有基础梁,那么软件默认基础梁为框架柱的基础,即框架梁下面的为框架柱的纵筋插入部分!
2009-03-30 23:29:38
-
在基础层中,柱子的底标高应该是基础的顶面还是基础的底面,对钢筋的算量,和混凝图的算量有什么影响? 在基础层中,柱子的底标高应该是基础底面,柱的基础插筋是从基础底面减保护层开始的,柱子的混凝土体积计算是从基础顶面开始的,不过这个你不用担心,不论是在钢筋软件还是在图形软件中,如果基础的底标高相同,你只要按基础底标高(钢筋软件为垫层顶面,图形软件为垫层底面)设置基础层高度,如果基础高度不同,则需要将柱的底标高修改成和基础底标高相同的高度即可,在计算时软件会自动按计算规则处理的。
2009-03-30 23:46:39
-
基础底,算钢筋的时候,软件自动减保护层
2009-03-30 23:16:06
-
在钢筋中,只有柱与基础相接触,就会认为以基础为支座。所以,在顶面和底面是没有区别的。
2009-03-30 23:16:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看