realfox@126.com 2009-12-30 20:57:25 | 河南省 其他专业 | 1290查看 2回答
大端柱与框架柱钢筋的计算法
在200厚的剪力墙端部和墙与墙的交接处都有800*800以上的大端柱,这些端柱在结构图中是异形的,在建筑图中是正方形的,这些端柱是按框架柱计算钢筋,还是按端柱计算钢筋?这些端柱混凝土量是计入剪力墙(混凝土墙)体内,还是按框架柱单算?(甲乙双方都有一定依据。)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在200厚的剪力墙端部和墙与墙的交接处都有800*800以上的大端柱,这些端柱在结构图中是异形的,在建筑图中是正方形的,这些端柱是按框架柱计算钢筋,不能按端柱计算钢筋。 这些端柱混凝土量不是计入剪力墙(混凝土墙)体内,而是按框架柱单算(甲乙双方都有一定依据)。 因为这些柱子的截面尺寸大于200厚的剪力墙,暗柱是与剪力墙同厚,是加强剪力墙强度的,因此这些大柱与暗柱的配筋肯定是不一样的。柱子的砼也不能合并到剪力墙中去计算,是要单独计算的。
2009-12-31 05:16:42
-
在200厚的剪力墙端部和墙与墙的交接处都有800*800以上的大端柱,按暗柱计算,端柱也是剪力墙结构的一部分。
2009-12-30 22:50:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看