张亮 2012-05-26 22:50:25 | 河南省 其他专业 | 5811查看 6回答
框架结构中 梯柱与梯梁连接处,梯柱柱顶纵向钢筋如何构造啊?
老师好, 梯柱与梯梁连接处,梯柱柱顶纵向钢筋如何构造啊?还有梁上柱和墙上柱柱顶纵向钢筋如何构造啊,这些在图集上都找不到,请老师指点指点问题补充:不一定是框架结构,上面说的有点失误
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般不用设置。因为软件有默认设置,如果设置不对按构造柱节点设置即可。
2012-05-26 23:08:09
-
你好:梯柱、梁上柱、墙上柱子在顶部的做法都是同框架柱子一样的,从柱顶的梁下开始计算一锚固长度,且还要伸至柱顶;当梁高不够锚固长度时,伸至顶部弯12D弯折就行了。 全部按中间柱考虑就可以了。 你可以咨询010-68799100。
2012-05-27 06:39:19
-
柱纵筋进入梁后的做法是指柱纵筋锚固做法,按设计或设计所选图集计算柱纵筋的锚固长度Lae(与砼标号、抗震等级要求有关),如果梁的高度较大,则柱纵筋满足锚固长度Lae则有可能只要伸入柱内而不需要作弯折。现场实际要计算后下料,每一个柱端、梁端、墙端的纵筋做法不一定是相同的,一般为柱、梁、墙的净长再加需计算的两端的锚固长度Lae,所以可能有弯折也可能没有弯折。
2012-05-27 00:42:40
-
若非设计有特别注明,该项不需要另行设置,你说的问题在定义构件——其他属性——节点设置中都有说明,一般来说,楼梯柱截面高度较小,纵筋柱顶弯折12d即可,柱底不论在梁、墙或基础内生根,都需达到锚固长度,另外梁上柱许多设计都有注明设置弯起筋,这个需按设计在单构件中输入
2012-05-28 10:04:40
-
按规定锚固即可
2012-05-27 07:51:56
-
不管是什么结构的柱子,像这种抗倾覆构件都必须达到设计要求的锚固长度,至于顶部做法同中柱还是角柱要看你柱子受力及配筋,不过一般都是按构造柱设计,截面尺寸及配筋不会很大,正常锚固。
2012-05-27 09:12:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看