小小张 2021-08-21 16:48:22 | 河南省 土建 | 1421查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 铂金专家
答题: 129170 被赞: 40808
不对
翻檐应该是展开计算在雨棚中
你在看看有没有定额补充解释,其他说明资料
首次提交 2021-08-21 16:49:49 最近修改2021-08-21 16:51:17 (修改过1次)
阳台板模板计算
问题描述:定额规则中现浇混凝土悬挑板、雨篷、阳台按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算。那么阳台板的模板应该如何计算?1.6.88+6.24=13.12(此计算式为纯阳台板投影面积)2.15.84(阳台板+阳台梁投影面积)3.此上两种计算方式,哪种计算才是正确的?4.怎么理解挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算这句话?如下图所示
层高均为5.8米的全框架结构的脚手架都套什么子目?
近日,单位安排一个工作,做一个16定额预算,地下一层,地上四层的LOFT公寓楼,框架结构,内外墙均为自保温加气块,有内外装修。在算脚手架时,感觉头晕,不知怎么套用才好。暂时套了地下室综合脚手架,地上多层综合脚手架,满堂脚手架等。。感觉不对。请教老师。。还套用哪些子目才对?以下是我简单归纳的几条计算单项脚手架的规则,看着晕:1、砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.32、室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目3、室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。4、室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.35、女儿墙砌筑或浇筑高度>1.2m时,可按相应项目计算脚手架6、高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.37、本定额层高按3.6m考虑,超过3.6m者,应另计层高超高垂直运输增加费,每超过1m,其超高部分按相应定额增加10%,超高不足1m按1m计算 5.8-3.6=2.2米 基价*1.2 综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。补充问题:忘了写层高。。层高均为5.8米。
我迷惑的脚手架问题
你好: 我是一名刚接手土建预算的新手,我们工程采用2002版《河南省建筑和装饰工程综合基价》,结构为框剪结构,檐口高度为36m,使用千赢官网首页登录入口软件。 在预算中,我套脚手架时遇到很多问题,在网上求助时,因地区的不同,所采纳的意见不是很适用,所以特向你求助: 1、 计算建筑外墙外脚手架是,我用外墙(包括砌筑墙及剪力墙)直接套外墙双排脚手架h≤50的定额,同时框剪结构中剪力墙与砌筑墙在不同时期,这样套作为外墙围护脚手架是否有问题?我查看工程量时发现未包括外墙线上的柱子(包括暗柱、端柱等),请问如何解决? 2、 浇筑混凝土板等时的脚手架我套单梁、柱的脚手架,这柱是否要包括暗柱、端柱、边柱、角柱(我理解的边柱为外墙上的柱子)?还是套满堂脚手架?为什么我套框架柱内的外墙单排脚手架h≤10的定额并选定代码为JSJMJ(柱脚手架面积)经计算结果为0? 3、 给内墙套定额时我套了里脚手架的定额,是否多余,砌筑后的墙面抹灰脚手架是否包含在里脚手架内,还是分别套? 4、 地下室中,因图形算量GCL2008中不计算墙的脚手架,基础又是满堂基础,所以我只套了一个整体、满堂基础脚手架,其他的都没套脚手架,是否妥当? 5、 什么情况下套外墙内脚手架,如何套?
关于脚手架套定额的问题
你们好: 我是一名刚接手土建预算的新手,我们工程采用2002版《河南省建筑和装饰工程综合基价》,结构为框剪结构,檐口高度为36m,使用千赢官网首页登录入口软件。 在预算中,我套脚手架时遇到很多问题,特向大家求助: 1、 计算建筑外墙外脚手架是,我用外墙(包括砌筑墙及剪力墙)直接套外墙双排脚手架h≤50的定额,是否能套h≤30的定额呢?同时框剪结构中剪力墙与砌筑墙在不同时期,这样套是否有问题,我查看工程量时发现未包括外墙线上的柱子(包括暗柱、端柱等),请问如何解决? 2、 浇筑混凝土板等时的脚手架我套单梁、柱的脚手架,这柱是否包括暗柱、端柱、边柱、角柱(我理解的边柱为外墙上的柱子)? 3、 给内墙套定额时我又套了里脚手架的定额,是否多余,砌筑后的墙面抹灰是否包含在里脚手架内,还是分别套? 4、 地下室中,因图形算量GCL2008中不计算墙的脚手架,基础又是满堂基础,所以我只套了一个整体、满堂基础脚手架,其他的都没套脚手架,是否妥当? 5、 什么情况下套外墙内脚手架,如何套? 另外因实际经验太少,不知道剪力墙面是否也要抹灰和做砂浆踢脚线?,砌筑墙面上有抹灰和踢脚线,能否不画踢脚线,应为其他工程中砌筑墙面上抹灰后感觉无踢脚线?