• 箍筋公式中为啥有个8d

    箍筋公式中为啥有个8d,不是4d
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    箍筋公式中为啥有个8d,不是4d 回答;1、在预算中钢筋是按外皮进行计算的 2、箍筋的计算公式:(截面宽-2*保护层+截面长-2*保护层)*2+(10d,或者75mm)较大值+1.9d+8d; 公式中10d,或者75mm是设计规定的;1.9d是135度弯折调整长度(在施工规范中规定)其中8d的由来:因为柱、梁的保护层厚度是从主筋外皮到截面外皮的距离,其中包括箍筋的直径。在截面宽长减去保护层后是箍筋内皮了,但预算要计算外皮长度所以内外皮计算的差值就是四个角的值4*2d的值了

    2009-04-06 18:01:22 

  • 箍筋公式中为啥有个8d,不是4d 因为软件计算钢筋都是按钢筋外皮计算的, 按中心线计算,就是4D

    2009-04-06 16:50:23 

  • 箍筋公式中为啥有个8d,不是4d。答:比如算柱的箍筋保护层是由主筋的外皮开始起算的,面箍筋实际是绑在主筋外面的,所以箍筋的保护层为主筋的保护层厚+箍筋直径,又因箍筋为四边共八个角,所以是8*D.

    2009-04-06 16:53:14 

  • 箍筋公式中为啥有个8d,不是4d 回答:箍筋不是有4个弯,每个弯正好是2个钢筋直径,刚好是8d

    2009-04-06 18:30:48 

  • 4个箍筋角每个角2d

    2009-04-07 08:55:29 

  • 因为计算箍筋时要扣减钢筋的保护层,而钢筋的保护层是以主筋到构件边缘距离来计算的,但箍筋是包在主筋外面的,所以计算箍筋时扣减了保护层还要加回 8d才符合实际。

    2009-04-10 09:57:01 