qq807584046 2010-11-10 13:42:19 | 山西省 其他专业 | 2142查看 4回答
箍筋+8D的问题
根据计算,箍筋要周长尺寸-保护层后+11.9d+8d。 8d是因为保护层为主筋保护层,对箍筋来讲,要加回来8d才显公平。 那么,请问实际是否应该+4d,只加到箍筋的中线即可以,否则按外皮算,箍筋会多算4d. 好比算外墙长度,一定会是中心线来计算,而不是外边线。 请问,是否是这样,应该+4d,而不是8d??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、加4d或加8d并不重要,重要的是你用的【弯钩增加长度】(【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】)中的【量度差值】是从哪里开始推导的,如果加8d就到了外皮,11.9d正是从外皮开始推导的弯钩增加长度,用来正合适。如果加4d推导到中轴线,使用外皮的弯钩增加长度11.9d就不合适了,此时需要重新推导中轴线起步的【量度差值】。 2、你看一下量度差值1.9d的推导过程就明白了,公示是135/360×3.14×(D/2+d/2)×2-(D/2+d)=1.87d(D暂时按照规范要求的最小弯弧直径D=2.5d考虑),减号前边是弯弧部分的长度,减号后边扣减的-D/2-d即是外皮到弯弧中点的距离,如果是从中轴线推导,这里就需要少扣一个d的,直接变成-D/2了,结果就是2.9d了,这个d和你只加4d剩下来的d正好是互抵的。也就是说,无论从哪里开始计算,计算结果都应该是唯一的。
2010-11-11 08:46:08
-
有四个角,每个角是两个直径既:2D,所以要加8D
2010-11-10 14:32:42
-
若箍筋按中线计算加4d即可. 若箍筋按按外皮算计算加8d即可 一般箍筋都是按中线计算则加4d即可!
2010-11-10 13:46:34
-
请问,是否是这样,应该+4d,而不是8d?是8d的,因为千赢官网首页登录入口算钢筋时,选择的都是按外皮计算的。四个角,每个角两个直径。