火流星 2009-04-07 14:45:25 | 四川省 其他专业 | 565查看 8回答
管线长度问题?
楼层高3m,一配电箱距地1.5m,板厚100mm 配电箱离插座水平距离1m,插座高0.3m 配电箱离灯具水平距离1m,灯具吸顶。 1、配电箱到插座的管线长度是不是 A=配电箱半周长+1.5+1+0.3 或 B=配电箱半周长+(1.5+0.05)+1+0.3 2、配电箱到灯具的管线长度是不是 C=配电箱半周长+(3-1.5)+1 或 D=配电箱半周长+(3-1.5-0.05)+1 1,2量的答案是?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼层高3m,一配电箱距地1.5m,板厚100mm 配电箱离插座水平距离1m,插座高0.3m 配电箱离灯具水平距离1m,灯具吸顶。 1、配电箱到插座的管线长度是不是 A=配电箱半周长+1.5+1+0.3 或 B=配电箱半周长+(1.5+0.05)+1+0.3 2、配电箱到灯具的管线长度是不是 C=配电箱半周长+(3-1.5)+1 或 D=配电箱半周长+(3-1.5-0.05)+1 1和2 都不对 配管不计算箱半周长,配电箱到插座的管长: 1.5+0.1+1+0.3+0.1=3 电线长:(箱半周长+管长3)*电线根数 配管不计算箱半周长,配电箱到灯具的管长: 3-1.5+0.1+1=2.6 电线长:(箱半周长+管长2.6)*电线根数 有的 甲方不给板厚100MM,只给埋深60MM,卡得比较细。
2009-04-08 07:59:29
-
1、配电箱到插座的管线长度是 管长=(1.5+0.05)+1+0.3+0.05 线长=(管长+配电箱半周长)*根数 2、配电箱到灯具的管线长度是 管长=(3-1.5-配电箱高度-0.05)+1 线长=(管长+配电箱半周长)*根数
2009-04-07 14:54:51
-
1、B ,2、D
2009-04-07 14:57:15
-
1.配电箱到插座的管线长度是配电箱半周长+1.5+1+0.3+0.05*2 2.配电箱到灯具的管线长度是配电箱半周长+(3-1.5-0.05)+1
2009-04-07 14:58:04
-
楼层高3m,一配电箱距地1.5m,板厚100mm 配电箱离插座水平距离1m,插座高0.3m 配电箱离灯具水平距离1m,灯具吸顶。 1、配电箱到插座的管线长度是不是 A=配电箱半周长+1.5+1+0.3 或 B=配电箱半周长+(1.5+0.05)+1+0.3 2、配电箱到灯具的管线长度是不是 C=配电箱半周长+(3-1.5)+1 或 D=配电箱半周长+(3-1.5-0.05)+1 1,2量的答案是? 答复:你的计算方式不对,当然结果也不对了 1、配电箱到插座的电线管长度是 L管=1.5+1+0.3+0.05+楼层结构标高到建筑标高高差 2、配电箱到插座的电线管内穿线长度是 L线=(配电箱半周长+L管)x电线根数 3、配电箱到灯具的电线管长度是 L管=(3.0-1.5+1-0.05-楼层结构标高到建筑标高高差) 4、配电箱到灯具的电线管内穿线长度是 L线=(配电箱半周长+L管)x电线根数
2009-04-07 15:34:08
还有 3 条答案正在审核中,请稍后回来查看