迷途 2021-08-29 14:12:59 | 湖北省 安装机电施工 | 1401查看 3回答
空调水管有几种材质,怎么连接变化呢。
如DN300是螺旋焊接管,DN200是无缝管,DN300上面分支出来DN200的分支,该提什么三通变化呢。同样的DN150(无缝)上面分支DN32(镀锌钢)的管道该怎么分支呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
焊管、无缝钢管不能直接与镀锌钢管焊接。与管径大小无关。
首次提交 2021-08-29 15:14:26 最近修改2021-08-29 15:15:15 (修改过1次)
-
如DN300是螺旋焊接管,DN200是无缝管,DN300上面分支出来DN200的分支,该提异径三通DN300*200变分支。同样的DN150(无缝)上面分支DN32(镀锌钢)的管道该用异径三通DN150*32分支.
2021-08-29 14:17:55
-
无缝钢管、螺旋钢管均为电弧焊接;DN300分支处的DN200三通为DN300*200*300的正三通;DN150的无缝钢管分支为DN150*32*150的正三通
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-29 17:04:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看