• 空调水管有几种材质,怎么连接变化呢。

    如DN300是螺旋焊接管,DN200是无缝管,DN300上面分支出来DN200的分支,该提什么三通变化呢。同样的DN150(无缝)上面分支DN32(镀锌钢)的管道该怎么分支呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    焊管、无缝钢管不能直接与镀锌钢管焊接。与管径大小无关。

    首次提交 2021-08-29 15:14:26  最近修改2021-08-29 15:15:15 (修改过1次)

  • 如DN300是螺旋焊接管,DN200是无缝管,DN300上面分支出来DN200的分支,该提异径三通DN300*200变分支。同样的DN150(无缝)上面分支DN32(镀锌钢)的管道该用异径三通DN150*32分支.

    2021-08-29 14:17:55 

  • 无缝钢管、螺旋钢管均为电弧焊接;DN300分支处的DN200三通为DN300*200*300的正三通;DN150的无缝钢管分支为DN150*32*150的正三通