• 电缆桥架支架含量

    300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?

    问题补充:很多朋友都回答的很好,都想给分,但是只能给1个人,郁闷。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架? 回答;设置缆线桥架和线槽保护要求: 1)缆线桥架底部应高于地面2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处 间的距离不宜小于50 mm。 2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距 地1.8m 以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。 3)直线段缆线桥架每超过15~30m 或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。 4)金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m 处;离开线槽两端出口0.5m 处;转弯处。 5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。 6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应 小于槽内最粗缆线外径的10 倍。 7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。

    2009-04-09 15:53:05 

  • 电缆桥架需单独套铁构件制作安装

    2009-04-09 14:08:31 

  • 建议你根据图纸设计要求进行计算,因为水平支架与吊架是不一样的,一般水平支架1.5米一个,垂直支架2米一个,吊架1.5米一个,根据施工要求的不同,吊架有的需要用膨胀螺栓连接。

    2009-04-09 14:09:37 

  • 应该根据桥架的设计图纸要求和实际购买生产厂家的产品计算

    2009-04-09 14:21:22 

  • 答:300*100槽式钢制电缆桥架,水平支架各2米一个,垂直支架各2.5米一个.

    2009-04-09 23:57:19 

  • 300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架? 桥架支架按延长米计算。

    2009-04-09 15:49:02 

  • 现在设计院懒了,按道理应在设计中给出,没有只能根据图纸配,结合建筑结构情况自己配,一般托臂、立柱需根据生产厂理论重量算。需要注意工业项目很多地方要做支架。

    2009-04-16 08:45:38 

  • 桥架支架有水平支架和垂直吊架两种,间距一般为1.5米,可以用50*5的角钢做支架,水平支架做成400mm长45度角的三角架,垂直吊架做成90度角的三角架,如果电缆放置不多,也可以直接用单根角钢400MM长做水平支架,视现场实际情况而定。

    2009-04-10 09:13:35 

  • 300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架一般按2.5m一个.根据300*100槽式钢制电缆桥架的延长米除以2.5得出的量乘以1.04kg/个.

    2009-04-10 12:01:32 