• 关于电缆沿桥架垂直敷设问题

    电缆在车间内沿桥架垂直敷设30-40米左右,是否可套用垂直通道电缆敷设子目? 电气设备安装工程预算定额中第八章关于电缆敷设的说明中“电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目。”应如何解释? 1。是不是电缆垂直敷设必须是在电缆井内才可以套用该子目? 2。是不是电缆只要是垂直敷设超过20米就可以全部套用垂直通道电缆敷设子目? 3。是不是套用垂直通道电缆敷设子目时要减掉20米以下的数量?只是超过20米以上的部分才可以套用?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额说明为:竖直通道电缆敷设定额适用于20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用,否则不适用。 所以:1。电缆垂直敷设应该是在电缆井内才可以套用该子目的。 2。不是电缆只要是垂直敷设超过20米就可以全部套用垂直通道电缆敷设子目的。 3。套用垂直通道电缆敷设子目时不需要减掉20米以下的数量,是全部电缆敷设的工程量。 如果有疑问,可以咨询当地造价管理部门,看看应该怎样套定额合适。

    2010-12-09 19:18:36 

  • 电缆在车间内沿桥架垂直敷设30-40米左右,可套操作高度增加费

    2013-08-01 09:52:13 