天高任鸟飞 2009-04-10 13:32:32 | 湖北省 其他专业 | 560查看 11回答
箍筋个数计算讨论
框架柱的第一个和最和一个箍筋的位置,应是楼板面及板底50mm 当层高为3000,柱箍筋为A12-100 柱箍个数的计算=(3000-50-50)/100+1=30个 软件算的是31个
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、从平法03G101来说,框架柱的第一个箍筋是在距楼板面50mm的布置,最后一个箍筋并不是距板底50mm的位置,而是到板顶面,千赢官网首页登录入口的钢筋计算规则是按平法03G101设置的,箍筋个数的计算应为:(3000-50)/100+1,软件默认的是向上取整+1,所以是31个。 2、03G329的图集(我没有这本图集),柱子箍筋的最后一个如果是是在板面下来50mm的,30个也没有错。 陈青来教授曾经解释过:当03G101与03G329有矛盾时,(1)如果设计者选用的是03G101,应以03G101为准。(2)当设计者既选用了03G101,又选用了03G329时,由于03G101中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101总说明第4、5两条),如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构造应以03G101为准;如果未使用平法表达,则不应以03G101为准。
2009-04-10 14:29:46
-
你算的是正确的. 是的, 墙的是上下各扣S/2
2009-04-10 13:35:49
-
应该是按31个计算.柱子是受力构件,施工时也是按全高帮扎的不应该扣除板的高度.
2009-04-10 13:37:06
-
柱子是按通高计算箍筋个数的,有梁、板等构件时柱箍筋也是通过的,也就是在梁板等构件里柱箍筋是设置的,所以软件的计算是正确的 在柱的箍筋个数的计算中就没有这种说法,最后一根箍筋就在板面的位置,如层高是3米,箍筋个数计算时就是按3米除以箍筋间距然后加1的方法计算的
2009-04-10 13:41:15
-
你把软件设置修改一下,软件默认设置是向上取整+1,可以改为四舍五入+1 这样计算比较准确还合理。
2009-04-10 13:45:07
-
框架柱的第一个和最和一个箍筋的位置,应是楼板面及板底50mm 当层高为3000,柱箍筋为A12-100 柱箍个数的计算=(3000-50-50)/100+1=30个 软件算的是31个 答:框架柱的第一个箍筋的位置,应距楼板底面50mm布置的,最后一个箍筋的位置,并不是楼板面50mm, 柱箍个数的计算应=(3000-50)/100+1=(29.5+1)个 因为软件默认的是按向上取整+1计算的,所以是31个 有本03G329的图集,在柱子这一页,它的最后一个箍筋是在框架梁下面50mm 如果梁为600的话,箍筋在梁内加密也是100mm,因此我认为最后一个箍筋是在板面下来50mm 不能这样理解
2009-04-10 13:45:44
-
软件是按向上取整+1,而实际施工时候也是这样的
2009-04-10 13:50:56
-
框架柱的第一个和最和一个箍筋的位置,应是楼板面及板底50mm 当层高为3000,柱箍筋为A12-100 柱箍个数的计算=(3000-50-50)/100+1=30个 软件算的是31个 答:我觉得30和31都是对的啦!也许,造价有个“大额性”吧!我是觉得预算,结合自身的角度,找出书本上的依据去说服对方的啦!你试试看!祝你成功!
2009-04-10 13:53:56
-
看平法图集就很明确
2009-04-10 14:38:47
-
你算的30个错,原因是列式中多扣了50mm,板起的50mm,那么箍筋也要算到上一层的50mm止。
2009-04-11 23:11:54
-
从平法03G101来说,框架柱的第一个箍筋是在距楼板面50mm的布置,应该是按31个计算.柱子是受力构件,这样计算比较准确还合理。
2009-04-12 21:29:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看