38****@qq.com 2011-11-25 08:56:36 | 湖北省 其他专业 | 611查看 1回答
箍筋个数错误
计算的基础层,层高1.8M,箍筋圆8的一级钢间距100,但是软件计算的只有2个箍筋。不知道问题出在哪,请求帮助!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层里的箍筋是定位箍筋,非复合箍筋,软件默认是2道,可以在计算设置里更改。规范是基础里的定位箍筋间距不大于500且不少于两道。
2011-11-25 09:00:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看